消防安全案例分析真题-2017 年第六题

某框架结构仓库,地上6层,地下1层,层高3.8m,占地面积6000m2 ,地上每层建筑面积均为5600m2 。仓库各建筑构件均为不燃性构件,其耐火极限见下表:
11111111111111111.jpg

仓库一层存储桶装润滑油;二层存储水泥刨花板;三至六层存储皮毛皮制品,地下室存储玻璃制品,每件玻璃制品重100kg,其木质包装重20kg。

该仓库地下室建筑面积为1000m2 。一层内靠西侧外墙设置建筑面积为300m2 的办公室、休息室和员工宿舍,这些房间与库房之间设置一条走道,且直通室外。走道与库房之间采用防火隔墙和楼板分隔,其耐火极限分别为2.50h和1.00h。走道通向仓库的门采用双向弹簧门。

仓库内的每个防火分区分别设置2个安全出口,两个安全出口之间距离12m,疏散楼梯间采用封闭楼梯间,通向疏散走道或楼梯间的门采用能阻挡烟气侵入的双向弹簧门。该建筑的消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。

根据以上材料回答下列问题(共20分):
1、判断该仓库的耐火等级。

2、确定该仓库及其各层的火灾危险性分类。

3、指出该仓库在层数、面积和平面布置中存在的不符合国家标准的问题,并给出解决方法。

4、该仓库各层至少应划分几个防火分区?

5、指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并提出整改措施。

6、拟在地下室东侧设置一个25m3 的甲醇桶装仓库,甲醇仓库与其他部位之间采用耐火极限不低于4.00h的防爆墙分割,防爆墙上设置防爆门,并设置一部直通室外的疏散楼梯,这种做法是否可行?此时,该地下室的火灾危险性应划分为那一类?
已邀请:
张工培训答案:

1、该建筑耐火等级为二级;

2、首层为丙类1项,二层为丁类,三~六层为丙类2项,地下室为戊类,整个仓库的火灾危险性为丙类1项;

3、1)该仓库属于丙类1项,二级耐火,层数为6层,存在问题;解决方法是降低该仓库建筑层数至5层及以下或改变储存物质种类;

2)该仓库占地面积6000m2 ,超过丙类1项最大允许占地面积5600m2 的规范要求,存在问题;解决办法是减小仓库占地面积至5600m2 以下;

3)一层内靠西侧外墙设置建筑面积为300m2 的办公室、休息室和员工宿舍,存在问题;解决的办法是取消此处设置的员工宿舍;

4)走道与仓库的门采用双向弹簧门,存在问题;解决的办法是将此双向弹簧门调整为乙级防火门;

4、该仓库每层按照各自的火灾危险性分类划分。题中问至少划分为几个防火分区,因此按照整个建筑均设置有自动喷水灭火系统考虑。

一层丙1类,700×2=1400m2 ,划分为4个,;二层丁类,1500×2=3000m2 ,划分为2个;三至六层丙2类,1200×2=2400m2 ,划分为3个,地下室戊类,划分为1个。

5、疏散楼梯间的门采用双向弹簧门,存在问题;解决的办法是将此双向弹簧门调整为向疏散方向开启的乙级防火门;

6、1)不可行;规范要求地下室不能存放火灾危险性为甲、乙类的物品,甲醇属于甲类;

2)仓库防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定,此时地下室火灾危险性属于甲类。

要回复问题请先登录注册